| GB 50333中第44页规定的百级手术区5个测点,周边区8个测点是针对尘埃粒子洁净度检测的布点要求,沉降菌布点应与洁净度检测布点重合。
 同时,第47页中“沉降菌最小培养皿数”还要求百级区域最小培养皿数为13个(30分钟),如果沉降菌采样时间延长可以按比例减少最小培养皿数,如1小时采样可以使用7个,但无论延长多久,都不得少于尘埃粒子的测点数,即5个。
 所以如果沉降监测时间为30分钟,则应使用13中央+8周边+1现场空白+1批次空白共23个培养皿。
 如果沉降监测1个小时20分钟。则可使用5中央+8周边……共计15培养皿的布点形式。
 | 